排水管道如图中的走法算不算穿沉降缝,有何种做法?
小有所成
2006年12月12日 09:17:22
只看楼主

因为甲方在底层增加了店面,阳台上有洗衣机,沉降缝只有100的宽,立管大小为DN75,本人是采用下图的做法,想问一下同行还有其他的处理方法吗?如果按我这种做法,不锈钢软管需要多长?

因为甲方在底层增加了店面,阳台上有洗衣机,沉降缝只有100的宽,立管大小为DN75,本人是采用下图的做法,想问一下同行还有其他的处理方法吗?如果按我这种做法,不锈钢软管需要多长?

1165886232812.jpg

免费打赏
lgt_2
2006年12月12日 11:06:54
2楼
可以不做补偿
靠自然补偿就行了
如果要作补偿的话,加个橡胶接头就行了
不锈钢软管不需要
重要的是要等主体完工以后再安装管道(就是要等建筑物沉降完成以后再安装管道)

回复
小有所成
2006年12月12日 12:24:11
3楼
原来可以这样,谢谢啦!
回复
cmsgdarch
2006年12月22日 23:27:19
4楼
立管固定点跨越沉降缝,应算穿沉降缝。除等建筑物沉降完成以后再安装管道外,建议增大转折管坡度。不锈钢软管可以取消。加塑料伸缩节或橡胶软接头即可。
回复
nywchy
2006年12月24日 21:35:55
5楼
在楼上阳台的立管上,装个伸缩节不就可以了吗?
回复

相关推荐

APP内打开