消防电源
liuwench
liuwench Lv.5
2006年12月12日 08:37:40
只看楼主

三级负荷消防泵也需要双电源末端切换吗? 电源怎样取?

三级负荷消防泵也需要双电源末端切换吗? 电源怎样取?
免费打赏
ares_rambo
2006年12月12日 20:36:25
2楼
消防泵都是二级的
回复
wj98329
2006年12月13日 08:10:52
3楼


当然有二级负荷。
回复
lggufei
2006年12月13日 11:08:43
4楼
消防泵没有三级负荷的
回复
mjia
2006年12月13日 11:16:39
5楼
一不小心就被切断了,还消什么防什么呀
回复
tely-007
2006年12月13日 15:31:47
6楼
室外消防用水量小于25L/S的建筑的消防负荷就是三级负荷,可能包含消防泵,既然定为三级负荷那就按照三级负荷的标准配电撒!
回复
netling
2006年12月13日 21:45:13
7楼
楼上的朋友,你只看了防火规范的电气部分,为什么不看水的部分,那里面有很详细的关于消防泵房的设置问题,上面说的很清楚,需要备用电源的,有了备用电源,那还能是三级的吗,我知道电气部分是这么写的,但规范自己有矛盾,我们设计的就只好按照严格的来设计了
回复
tely-007
2006年12月15日 11:08:01
8楼
呵呵,楼上的朋友,水的部分我看过了,好像没说一定要加备用电源啊,人家说要加备用泵,也是有条件的,
再说,规范上如果要说加备用电源也应该在电气一章说明才对。
回复
lggufei
2006年12月15日 12:05:52
9楼
学习!学习!真的是学习!
提高!提高!真的提高!

如果是高层,那消防设备最少到是二级的.
如果是多层或者低层,消防也可能是三级的!

是不是可以这样理解?
回复
xhh-515
2006年12月15日 17:02:32
10楼
理解的完全正确
回复
rencom886@co163
2006年12月16日 15:34:32
11楼
呵呵,单电源完全满足
回复

相关推荐