我想请教大家一个人问题,什么是常高压,什么是临时高压。有上海做建筑水设计的吗,大家可以交流交流。
我想请教大家一个人问题,什么是常高压,什么是临时高压。
有上海做建筑水设计的吗,大家可以交流交流。
12楼
这位兄弟,不对。
常高压在平时,压力和流量都满足灭火要求,
而稳高压则只是压力满足,流量是无须满足灭火要求的,比如20L/s
回复
13楼
看过了
回复
14楼
简单点,常高压就是建高位水池,火灾时不用水泵管网压力能满足要求的系统
否则都是临时高压系统,通常我们做的都是临时高压系统
回复
15楼
我认为如此讨论永远没结果,不如以实例来证明,大伙拿出几个工程来。以变频供水为常高压的,报消防局有没有不通过的,有没有通过的?事实胜于雄辩。