10KV电缆问题
weishuqing88
2006年12月11日 17:01:24
只看楼主

是不是普通的YJV380V电缆也能用于10KV电路呀

是不是普通的YJV380V电缆也能用于10KV电路呀
免费打赏
yanyan20332033
2006年12月12日 22:36:58
2楼
不行,会发生事故,安全是重要的。
回复
cofferyang
2006年12月14日 13:45:37
3楼

不可能。投运前试验都通不过。后果就像把手电筒的灯泡用在市电上一样。
回复
lingxuct
2006年12月14日 16:51:15
4楼
是不是压力不够,电缆会破掉的?
回复
weishuqing88
2006年12月16日 13:18:56
5楼
那10KV用什么电缆呀
回复
lingxuct
2006年12月18日 13:48:41
6楼

很简单,用10KV电缆。
回复
amu236
2006年12月18日 21:20:00
7楼
绝缘等级不够呀 这不是在开玩笑吗 验收时要做耐压试验的 我想到时一定会击穿的
回复
alexhu2001
2006年12月26日 11:30:24
8楼
应该很壮观的说,我到是看到过6KV的电缆用于10KV,,结果,,,,,,,
回复
epriw_yu
2006年12月31日 10:22:41
9楼
呵呵
用于10kV电缆线路肯定是几分钟之内就会出问题的
但是用于架空线路就未必了,处理得当应该也是可以用的
回复
wuhy1108
2007年01月01日 09:08:18
10楼
回复
wqc.54899
2007年01月07日 20:45:09
11楼
是不是普通的YJV380V电缆也能用于10KV电路呀

开玩笑吧! 接上了谁赶合闸送电啊....