【求助】预制淋浴间内插座是否能安装
kakarote
kakarote Lv.2
2012年06月15日 16:39:09
只看楼主

如图,此防溅插座为马桶做电加热或相关功能所用,但其安装距离是否符合民规中12.9特殊场所的安全防护要求?个人觉得此插座安装在2区以外,且距离预制淋浴间的门口超过0.6米,应该可以安装。但个人总觉得和淋浴喷头在同一预制淋浴门口,存在安全隐患。求助各位专家,此插座是否能安装,为何?在此多些各位啦

2012年06月21日 22:04:11
22楼
回复
baobao1003
2012年06月22日 14:43:55
23楼
学习了!!!
回复
bear123321
2012年06月22日 22:41:27
24楼
学习了,楼下牛人多啊,呵呵。
回复
木头lxx
2012年06月22日 22:54:15
25楼
因该高于1.5米,就可以。
回复
zbf44121508
2012年06月23日 11:32:23
26楼
这个事盲区啊
回复
fancunshang
2012年06月24日 20:29:16
27楼
可以装,即使在2区内只要高度在2.3m以上就可以,请看设计规范及验收规范