【求助】预制淋浴间内插座是否能安装
kakarote
kakarote Lv.2
2012年06月15日 16:39:09
只看楼主

如图,此防溅插座为马桶做电加热或相关功能所用,但其安装距离是否符合民规中12.9特殊场所的安全防护要求?个人觉得此插座安装在2区以外,且距离预制淋浴间的门口超过0.6米,应该可以安装。但个人总觉得和淋浴喷头在同一预制淋浴门口,存在安全隐患。求助各位专家,此插座是否能安装,为何?在此多些各位啦

2012年06月20日 17:34:12
12楼
高度2.5米以上就行
回复
weiwei19870220
2012年06月20日 18:55:14
13楼
暖洗力用的越来越多了
回复
jsh705jsh
2012年06月20日 21:26:19
14楼
用防浅插座,装在水不易浅到的地方就可以
回复
lesion
2012年06月20日 21:31:47
15楼
采用防溅水型插座,且安装高度不低于1.5m。见《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)第8.0.7条或(GB50055-2012)第八章的相关条文。
回复
wxwsh1
2012年06月20日 22:12:06
16楼
回复
hy137430202
2012年06月20日 22:17:51
17楼
可以安装 注意防溅 防潮
回复
七月虫虫
2012年06月20日 22:28:23
18楼
做成防水的就可以了
回复
penght2009
2012年06月21日 08:29:17
19楼
可以吧,日本都是这种电加热及洗屁屁马桶,防溅型插座,感觉距地0.5米比较合适,没查规范呢!
回复
fancypig
2012年06月21日 10:43:14
20楼
看你传的图 喷头直接对着马桶 中间也无挡水的措施,照理应该有阻水条和玻璃移门之类的啊,
回复
iamlichaoyang
2012年06月21日 16:37:58
21楼
可以装,但最好调个位置,不要在喷淋的正对面,侧面比较好!!!个人意见,仅供参考。