在开关厂工作,很多时候图纸上没有标明零母线规格,一般默认依据按照主母排规格的1/2或以上选择,但有时候用户要求不一致,比如100X10主母排,用户要求零排选用60X6,关于此方面是否有相应行业标准规定。
在开关厂工作,很多时候图纸上没有标明零母线规格,一般默认依据按照主母排规格的1/2或以上选择,但有时候用户要求不一致,比如100X10主母排,用户要求零排选用60X6,关于此方面是否有相应行业标准规定。
2楼
看情况,母排选择没有很严格的标准的啊。
回复
3楼
有规定的,你查一下GB7251.1中有关于N排的规定,
7.1.3.4 如果制造厂与用户间无其他的协议,在带中性导体的三相电路中,中性导体的端子应允许连接具有下述载流量的铜导线:
——如果相导线的截面积尺寸大于10mm2,则中性导体的截流量等于相导线载流量的一半,其截面积最小为10 mm2;
——如果相导线的截面积尺寸等于或小于10 mm2,中性线的载流量则等于相导线的载流量。
回复