N线断与不断的区别
tianhb
tianhb Lv.2
2006年12月11日 14:16:21
只看楼主

《低压配电设计规范》GB50054-954.5.6 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。谁能解释一下?

《低压配电设计规范》GB50054-95
4.5.6 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。
谁能解释一下?
免费打赏
lggufei
2006年12月11日 15:05:38
2楼
也就是说一般情况下最好不要把N线断开,如果确实需要断开,必须保证N和L一起断开.
技术措施上讲,在TN-S及TN-C-S系统中,为了防止断N引起的故障,一般不应将N断开.所以一般宜采用三相三极开关.


所以除非为了检修安全需要断开N或者是装在两个接地系统之间的开关电器,一般不需要断开N.
回复
tianhb
2006年12月11日 15:57:25
3楼
断开N线会引起什么故障呢?
回复
lggufei
2006年12月11日 17:35:06
4楼
因为三相一般是不平衡的.
所以N线中是有电流的.
你说如果单独断开N会有什么样的故障?
就是传说中的掉零了!
回复
tianhb
2006年12月12日 17:10:40
5楼
说的不错.谢谢!
回复
huichenggong
2006年12月12日 18:24:02
6楼
我觉得是不能断开总的N排,如果仅仅是断开某个回路的N线,影响不大。
回复
twb520
2006年12月12日 19:03:29
7楼
请问有没有工厂供电的资料啊,视频教程或者是ppt课件啊。帮帮忙啊!!!
回复

相关推荐