请教大家一个关于冷冻水管管径的问题。。
刘川川
刘川川 Lv.7
2012年06月15日 12:14:15
来自于中央空调
只看楼主

你们在算管径的时候一般是按照09新措施上面的推荐流速,还是有自己的经验流速呢?怎么算更利于水力平衡?

你们在算管径的时候一般是按照09新措施上面的推荐流速,还是有自己的经验流速呢?
怎么算更利于水力平衡?
免费打赏
beyond1359
2012年06月15日 13:44:27
2楼
水力平衡是和管道有关吧 和管径也有关系?
回复
money_yun
2012年06月15日 15:47:57
3楼
一般使用推荐流速的。你用软件算或者 自己估算水力平衡!
回复
刘川川
2012年06月15日 21:26:08
4楼
软件算倒是好算,但是不平衡率点都不好调啊。。。
回复
grhuatao
2012年06月18日 00:30:37
5楼
本人采用推荐流速计算管径。
回复
snail_yin
2012年06月18日 10:45:54
6楼
技措推荐的流速也就是经验流速。
水力平衡的一个基本要求就是干管的比摩阻尽可能小一些,这样更容易平衡。
回复
amitongzhi
2012年06月20日 12:58:37
7楼
我觉得那个推荐流速还是有点大,一般按控制比摩阻来确定流速,条件允许下干管不超过300PA/米,支管不超过200PA/米
回复
gaaaao
2013年08月26日 12:31:24
8楼
:) 谢谢各位的回答 学习到了很多
回复
zhuowen408
2013年08月31日 21:23:06
9楼
学习了,谢谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开