这是一个冷水机组加风机盘管系统!风机盘管的总冷量为500KW,冷冻水总流量为86.66立方米/小时;冷水机组的额定冷量为415KW,冷冻水量为71.4立方米/小时,冷却水量为86.5立方米/小时;冷却塔的水量为97.5立方米/小时。我个人认为系统的配置没有什么问题,可是运行时,房间就是凉不下来!请各位大虾帮忙分析分析,谢谢!
这是一个冷水机组加风机盘管系统!风机盘管的总冷量为500KW,冷冻水总流量为86.66立方米/小时;冷水机组的额定冷量为415KW,冷冻水量为71.4立方米/小时,冷却水量为86.5立方米/小时;冷却塔的水量为97.5立方米/小时。我个人认为系统的配置没有什么问题,可是运行时,房间就是凉不下来!请各位大虾帮忙分析分析,谢谢!
2楼
楼主似乎发错板块了,我们这里是投标预算板块,请楼主到别的板块,可以找到合适的答案!
回复
3楼
看总流量和冷却的水流量那么接近,还超出了,当然不能冷却下来了啊啊
回复
4楼
你有确定主机是在动作吗?你再测一下风机盘管的出风口温度多少?还有.你的房间面积多大?
回复
5楼
建议看一下冷冻水进出水温度、压力。
如果有旁通阀也看一下
回复
6楼
如果冷冻水出水温度没有问题,检查末端风机盘管阀门开度以及流量。
回复
7楼
效果不好有很多原因,1、房间盘管配制过小,没作变流量校核。
2、出风量小不能满足循环需要。
3、热湿负荷设计不合理。
4、水温波动过大。
5、冷冻水实际流量过小。
6、气流组织不好。
你可对盘管的出风温度,进风温度,风量,进出盘管的冷冻水温进行测量后进行分析,再找原因。
回复
8楼
单看机组看不出吧
现在都无法确定你自己配的冷量够不。
其他方面的问题也无法分析吧
回复
9楼
你提供的太简单了,仅这些是不能分析问题症结所在的。
回复
10楼
效果不好有很多原因,1、房间盘管配制过小,没作变流量校核。
2、出风量小不能满足循环需要。
3、热湿负荷设计不合理。
4、水温波动过大。
5、冷冻水实际流量过小。
6、气流组织不好。
你可对盘管的出风温度,进风温度,风量,进出盘管的冷冻水温进行测量后进行分析,再找原因。
支持!!!我觉得你这种现象应该是冷冻水温不够造成的!你自己先测测先~~~
回复
11楼
如果盘管进出风口温差在合理的范围内的话,就应该是机器配小的了,如果温差小的话就很难讲了,还是支持7楼!!
回复