关于低压警报
zsf9229
zsf9229 Lv.4
2012年06月15日 10:15:31
只看楼主

小型水冷式制冷机组开机运行5分钟后低压警报检查制冷剂并不缺短接低压开关无效采用的是电子膨胀阀控制各位帮忙分析一下采用的是R410

小型水冷式制冷机组
开机运行5分钟后低压警报
检查制冷剂并不缺
短接低压开关无效
采用的是电子膨胀阀控制
各位帮忙分析一下
采用的是R410
免费打赏
klwgl1b2e3s4t
2012年06月15日 13:05:03
2楼
电子膨胀阀开启度靠什么控制?有可能是电子膨胀阀开启度过小造成低压过低
回复
阎良人
2012年06月15日 14:51:58
3楼
个人见解;
低压报警应该是供液不足,过滤器堵塞,电磁阀没打开,膨胀阀开度小,蒸发器(风机故障)蒸发量小,回气过滤器堵塞,检查以上地方,排除故障。
回复
zsf9229
2012年06月18日 11:05:37
4楼
谢谢两位帮忙分析
该机器采用的是PLC模块控制
在更换了控制模块过后
工作正常了三天
再次出现警报为高压探针损坏和低压报警
真的很是蛋疼
由于是水冷的小型机组
怀疑进入蒸发器内的水流量减小后导致
回复