敬告各暖通同行一件事,那就是:做地板采暖设计时一定要注明集分水器是明装还是暗装,我了解到一个例子,三栋住宅楼套图,地暖设计图纸上看说明是暗装,看图纸是明装,结果安装完以后这三栋楼两明装一暗装,甲方不干,说没法对购房户交代,非要安装单位全改成暗装,其难度各位同行一想而知,地暖管已敷设好了,怎麽改呀!于是安装方又咬住设计院,最后这几方闹得前前后后搞了十来天,设计上又丢人又搭钱,所以奉告各位同行以后一定要注意类似的事情。
敬告各暖通同行一件事,那就是:做地板采暖设计时一定要注明集分水器是明装还是暗装,我了解到一个例子,三栋住宅楼套图,地暖设计图纸上看说明是暗装,看图纸是明装,结果安装完以后这三栋楼两明装一暗装,甲方不干,说没法对购房户交代,非要安装单位全改成暗装,其难度各位同行一想而知,地暖管已敷设好了,怎麽改呀!于是安装方又咬住设计院,最后这几方闹得前前后后搞了十来天,设计上又丢人又搭钱,所以奉告各位同行以后一定要注意类似的事情。
12楼
我不同意5楼的意见,按图施工是没有错可是图纸上有这样的问题都没有发现或者说没有去问个明白就施工,可想而知施工方的水平有多么洼了吧.
回复
13楼
"我认为此事施工、监理两部门负主要责任!" 严重怀疑!
中国的国情. 设计院的就是牛. 收了设计费,出这样的图纸,还推卸责任.
施工和监理 严格遵守的 <GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范 > 上的主要精神就是 ,完全认为设计是对的, 严格按图施工!
回复
14楼
图纸会审了吗?
回复
15楼
施工前,都干啥去拉?
回复
16楼
有些东西施工图上本身就是示意的,比如说散热器,没有一个散热器的长度是按照实际长度画的,既然说明上注明了是暗装,就应该暗装,图纸上画的可能是和墙线重合了,观感不好
回复
17楼
我同意16楼的说法。图纸的很多东西完全不能与实际情况完全一样,只能通过示意性的画一下,这就需要通过图纸说明来说明。
回复
18楼
着事愿你啊
糊涂蛋啊
回复
19楼
竟有这事?
岂有此理
回复
20楼
图纸说明和图纸是一套完整的东西,单独拿一部分说事是不是有些断章取义
回复
21楼
施工单位发现图纸有矛盾和错误,有指出和上告的义务;
明知有矛盾还这么施工,这么牛;是不是把甲方搞掂了……
^v^
回复