敬告各暖通同行一件事,那就是:做地板采暖设计时一定要注明集分水器是明装还是暗装,我了解到一个例子,三栋住宅楼套图,地暖设计图纸上看说明是暗装,看图纸是明装,结果安装完以后这三栋楼两明装一暗装,甲方不干,说没法对购房户交代,非要安装单位全改成暗装,其难度各位同行一想而知,地暖管已敷设好了,怎麽改呀!于是安装方又咬住设计院,最后这几方闹得前前后后搞了十来天,设计上又丢人又搭钱,所以奉告各位同行以后一定要注意类似的事情。
敬告各暖通同行一件事,那就是:做地板采暖设计时一定要注明集分水器是明装还是暗装,我了解到一个例子,三栋住宅楼套图,地暖设计图纸上看说明是暗装,看图纸是明装,结果安装完以后这三栋楼两明装一暗装,甲方不干,说没法对购房户交代,非要安装单位全改成暗装,其难度各位同行一想而知,地暖管已敷设好了,怎麽改呀!于是安装方又咬住设计院,最后这几方闹得前前后后搞了十来天,设计上又丢人又搭钱,所以奉告各位同行以后一定要注意类似的事情。
2楼
是要注意
回复
3楼
这个不应该现在才找设计院,施工监理甲方做什么去了,图纸上有明装有暗装本身有矛盾不早找设计院明确怎么干活?
回复
4楼
施工和设计有出入,当然要找设计师来解析啊!
回复
5楼
施工单位如按图施工是没有责任的,责任在于设计和甲方,若设计交底及说明过程中甲方完全认可,那就是甲方的责任了。现在很多项目的甲方责任性太差了,有的甲方专业知识也一知半解,这样如何来管理好项目呢?
回复
6楼
施工单位根本不可能完全按图施工的,图纸有矛盾怎么能按图施工?你符合了这样就违返了那样,所以必须要问清楚设计人员的意图,而不是随意想怎样就怎样。
回复
7楼
奇怪、奇怪,在此之前没有技术交底,莫非施工一边干一边了解图纸??
回复
8楼
现在的设计真的很多比较烂!
也许是大环境造成的, 但肯定有一定的责任.
一 工程施工已经进场 半年拉,设计院还在改图纸.真TMD烂!
回复
9楼
图纸有这么大的错误,怎么能通过审查呢?晕
回复
10楼
“设计图纸上看说明是暗装,看图纸是明装”,设计有过错-设计粗心大意,设计审查部门有过错-审得不细,失职!设计交底时施工技术员看图不细心,或该项目作得不多,能力有限!施工监理有过错-你不可能只监理一栋楼一个单元-可能喝酒去了?甲方没有工程技术人员吗?施工过程中发现图纸上有明装有暗装问题了施工队应与监理、设计部门共同协商为什么非得安装完那?是不是心术不正?我认为此事施工、监理两部门负主要责任!按损失比例扣除施工款、监理费!设计审查部门要深刻检讨!设计者要深刻检讨!杜绝此类事件的再度发生!
回复
11楼
“设计图纸上看说明是暗装,看图纸是明装”,设计有过错-设计粗心大意,设计审查部门有过错-审得不细,失职!设计交底时施工技术员看图不细心,或该项目作得不多,能力有限!施工监理有过错-你不可能只监理一栋楼一个单元-可能喝酒去了?甲方没有工程技术人员吗?施工过程中发现图纸上有明装有暗装问题了施工队应与监理、设计部门共同协商为什么非得安装完那?是不是心术不正?我认为此事施工、监理两部门负主要责任!按损失比例扣除施工款、监理费!设计审查部门要深刻检讨!设计者要深刻检讨!杜绝此类事件的再度发生!
回复