一个广告牌共装有三只1KW的金卤灯,灯泡经常爆掉(快则二天,慢则一星期),实地测量单个灯电流:9A多(电压230~240V),但拆下来测量却只有6A多,不知是否谐波造成,请问有何办法处理?!
一个广告牌共装有三只1KW的金卤灯,灯泡经常爆掉(快则二天,慢则一星期),实地测量单个灯电流:9A多(电压230~240V),但拆下来测量却只有6A多,不知是否谐波造成,请问有何办法处理?!
13楼
同意楼上的分析
回复
14楼
多谢以上几位朋友的热心解答.因设的分太小未能一一送分,请见谅
1、不存在温差,灯具良好没有水滴或冷源。
2、灯泡和镇流器是厂家匹配的(应比较可靠)
3、散热确实不是很好,但同样的散热环境另一批灯却没事,
4、我也认为3个灯的谐波不至于那么严重,但电流却达到9A多(正常的测得应6A多).
回复
15楼
是不是电压太高了,要不就是存在温差太大,有水溅到灯泡上了
回复
16楼
现在加装50U国内名厂补偿电容,试验中,有劳各位继续教路!!!感激!!!
回复
17楼
有道理!
回复
18楼
楼主试验完了,告诉大家结果。但是楼主所说的电流不正常是否是爆灯的原因之一?
回复
19楼
等待结果,很好的学习机会
回复
20楼
关注中
像这种问题
做施工的最明白啦
回复
21楼
期待答案早日出炉
回复
22楼
该是安装环境潮湿,或者湿气太重,导致线路过流的问题,产品应该没问题的
回复