求高手解答!!!餐饮防火分区及设置的问题
alan881004
alan881004 Lv.4
2012年06月14日 23:07:05
只看楼主

1,在1万多平米的地下超市设了1100多平方的餐饮用房、餐饮用房是否应独立设置防火分区?,2,在1万多平米的地下超市设了1100多平方的餐饮用房、原防火分区是否应当减小面积设置?3,在1万多平米的地下超市设了1100多平方的餐饮用房、餐饮用房跨越了防火分区但不影响防火分区设置是否可以?求高手解答!!!是否有相应规范依据??,消防队把我问道了,王府井工程

1,在1万多平米的地下超市设了1100多平方的餐饮用房、餐饮用房是否应独立设置防火分区?,
2,在1万多平米的地下超市设了1100多平方的餐饮用房、原防火分区是否应当减小面积设置?
3,在1万多平米的地下超市设了1100多平方的餐饮用房、餐饮用房跨越了防火分区但不影响防火分区设置是否可以?
求高手解答!!!是否有相应规范依据??,消防队把我问道了,王府井工程
免费打赏
alan881004
2012年06月18日 10:23:34
2楼
没人解答吗?我自己顶一个
回复
zl19830211feng
2012年06月18日 10:50:32
3楼
需要设置独立的防火分区
回复
zhuwenchuang88
2012年06月18日 17:24:23
4楼
嗯。。。。。。。。。。。
回复
zhangzhuangzhu
2012年07月11日 15:37:30
5楼
刚遇到,地下餐饮500,有喷淋和报警可以增加到1000m2.现在是头痛了,原开始规划时就应该考虑到就好了。QQ452764419很愿意和你讨论
回复
夜舞天
2016年08月25日 12:08:13
6楼
我也遇到这个问题了,地下一层原始性质是商业营业厅,最大防火分区1850㎡了,现在改做餐饮,但是这个防火分区还不能做防火隔墙,只能用卷帘,但是卷帘的宽度还超标了,地下室餐饮的防火分区最大面积只能是1000㎡么?
回复