工程实体检测板厚不够怎么办?
lhh9801
lhh9801 Lv.4
2006年12月10日 13:57:40
来自于建筑施工
只看楼主

工程实体检测板厚不够怎么办?现在我方一栋楼实体检测板厚只有111(设计为120),这栋楼共计10层,带一层地下室及二层裙房。现在实体实体检测报告如下:质监站说不合格,我现在有几个疑问:1、板厚偏差应为+8、-5还是其它?找不到相关的标准?2、这次实体检测共检测了5层,每层抽查6个点,其中只有第7层楼面板平均只有111,-9个误差。3、混凝土施工验收规范实体检测说明有点模糊:

工程实体检测板厚不够怎么办?现在我方一栋楼实体检测板厚只有111(设计为120),这栋楼共计10层,带一层地下室及二层裙房。现在实体实体检测报告如下:
质监站说不合格,我现在有几个疑问:
1、板厚偏差应为+8、-5还是其它?找不到相关的标准?
2、这次实体检测共检测了5层,每层抽查6个点,其中只有第7层楼面板平均只有111,-9个误差。
3、混凝土施工验收规范实体检测说明有点模糊:

1165730258767.JPG

luzhijunrobert
2006年12月11日 13:41:13
2楼
找设计单位
复算一下
看能不能满足
不能满足就要加固
回复
strongzxg
2006年12月11日 14:27:33
3楼
同意楼上的朋友说的,先找设计院复核一下,如果可以,让设计院给出个文件。
回复
d113375743
2006年12月11日 16:10:08
4楼
如果只是个别的地方问题就不大,少个把公分 没有事情的
关键是里面的钢筋不能少。。。。
回复
liubaolin2008
2006年12月12日 19:05:42
5楼
叫你老板用钱打发那些鬼吗?笨蛋
回复
dukemace
2006年12月20日 20:42:59
6楼
同意楼上的,板的配筋是按板的刚度来配的,不是按强度来的,所以钢筋如果没少,厚度少个1cm是没问题的,让你老板拿钱来摆平了。
回复

相关推荐

APP内打开