本人现在在做一个置换通风,下送顶回,是普通的办公室,要求送风速度是0.2m/s, 我按90w/m2的冷指标计算负荷,送风温差取4度(因为是下送怕有吹风感),计算送风量,但是算出来的 风口面积很大,对不对啊? 有没有高手指点一下 谢谢谢谢谢!

本人现在在做一个置换通风,下送顶回,是普通的办公室,要求送风速度是0.2m/s,
我按90w/m2的冷指标计算负荷,送风温差取4度(因为是下送怕有吹风感),计算送风量,但是算出来的
风口面积很大,对不对啊?
有没有高手指点一下
谢谢谢谢谢!
免费打赏
michelle5156
2006年12月11日 17:21:14
2楼
采用置换通风则室内空气是不回收而直接排出室外的,那么送入的空气就应该是完全的新风,那负荷也要按全新风负荷来进行计算,负荷会很大的吧。
回复
edilaobai
2006年12月11日 21:38:47
3楼
1 建议多做几个分口
2 建议冷指标按75w/m2
回复
sheng3820486
2008年11月17日 23:03:56
4楼

恩 。我是菜鸟。没毕业。看过有关书籍,置换通风可以采用回风的。 比如 南京爱立信通讯有限公司江宁厂房设计 方案