提高功率因数后,这块有功电表的读数是多少?
w68681110
w68681110 Lv.3
2006年12月10日 11:02:22
只看楼主

提高功率因数前,这块有功电表的读数2000度,无功电表的读数7000度.提高功率因数提高到0.95,这块有功电表的读数多少度,无功电表的读数多少度?

提高功率因数前,这块有功电表的读数2000度,无功电表的读数7000度.
提高功率因数提高到0.95,这块有功电表的读数多少度,无功电表的读数多少度?
免费打赏
guoyong1980
2006年12月10日 15:02:42
2楼
不明白你的意思!
假如你想知道的是在提高功率因数的前后断时间内电能表的示数的变化的的话 示数是基本不变的!不是你提高了系统的功率因数马上有功表度数就马上提升的。
回复
xdsuehe
2006年12月10日 22:06:05
3楼
提高功率因数,我认为与有功电表的读数无关,而是降低无功损耗?
回复
liuhaibo875
2006年12月10日 23:42:42
4楼
提高功率因数,我认为与有功电表的读数无关,而是降低无功损耗?
你的观点不大对 ’提高功率因数,我认为有功电表的读数应在一定成度上降低转数才对.电的品质提高了.
回复
ddxy519
2006年12月11日 09:45:50
5楼
功率因数提高到0.95后,这块有功电表的读数若为2000,则无功电表的读数约432.
回复
ddxy519
2006年12月11日 09:50:14
6楼
功率因数提高到0.95后,这块有功电表的读数若为2000,则无功电表的读数约657.
回复
tely-007
2006年12月11日 11:44:44
7楼
4楼有道理,我认为有功应该会减小一点的,当然无功减小的多。
回复
shuntong1972
2006年12月11日 20:42:46
8楼
有功读数应该降低的,
回复