请问1.防火墙上可以安装插座么 2.走廊照明可以和室内照明同一回路么
l521523
l521523 Lv.7
2012年06月14日 17:21:13
来自于照明工程
只看楼主

小弟新手,有两个问题想请教一下各位: 1.防火墙上可以安装插座么?(例如燃气厨房的墙是防火墙,可以在防火墙上安装插座么) 2.走廊照明可以和室内照明同一回路么?(例如一个二层办公楼,走廊照明是否可以和室内普通照明 共回路,走廊照明非应急照明) 期待大家的回答,最好有规范依据支撑。

小弟新手,有两个问题想请教一下各位:
1.防火墙上可以安装插座么?(例如燃气厨房的墙是防火墙,可以在防火墙上安装插座么)
2.走廊照明可以和室内照明同一回路么?(例如一个二层办公楼,走廊照明是否可以和室内普通照明 共回路,走廊照明非应急照明)
期待大家的回答,最好有规范依据支撑。
l521523
2012年06月15日 08:24:47
2楼
没人回复么 坐等高手
回复
暗夜流星
2012年06月15日 12:32:51
3楼
1、不知道哪个规范明确说了不能安;
2、没有规范明确说不行,但是这个问题需要考虑其他情况。如:办公室出租给几个单位,他们共用公共走道,考虑计度收电费问题,无疑公共走道不能和任一户的室内照明接到一起。
回复
l521523
2012年06月15日 17:35:14
4楼
确定么,规范上明确说明不可按在防火墙上了么?
回复
暗夜流星
2012年06月18日 13:11:28
5楼

1、唉,,我是说没见过哪个规范明确说了不能安
回复
hq289460751
2012年06月21日 10:45:33
6楼
没有规范规定不能安,但要安的话要做防火处理。室内用电和通道用电一般不能在一个回路里。