我以前的设计只在污水管、废水管上设检查口和清扫口,上次,审图公司的人要求在雨水管上也要设置,有必要吗?会有什么东西堵住雨水管呢?
我以前的设计只在污水管、废水管上设检查口和清扫口,上次,审图公司的人要求在雨水管上也要设置,有必要吗?会有什么东西堵住雨水管呢?
2楼
雨水管一般在底层设置检查口即可,若埋设管道过长可考虑在水平段设清扫口.
回复
3楼
内排隐蔽管有必要。
回复
4楼
看你用什么管建筑高度多少,一般高层不用PVC管了,(可用镀锌钢管)低层设一检查口。
回复
5楼
内排隐蔽管底层设置
回复
6楼
看底层接入雨水井时是否断流,一般断流时可不设。
回复
7楼
内排隐蔽管底层如埋地接入雨水井,应设置检查口,如出墙隔空排入散水坡可不设检查口.
回复
8楼
同意楼上的意见
回复
9楼
内排雨水管每隔二层设一检查口.
回复