我需要进出水温度是12℃/7℃,那么换热器另一侧的乙二醇应该进出口温度是3℃/8℃左右,那么在蓄冷槽单独供冷工况下,怎么保证乙二醇温度恒定?
我需要进出水温度是12℃/7℃,那么换热器另一侧的乙二醇应该进出口温度是3℃/8℃左右,那么在蓄冷槽单独供冷工况下,怎么保证乙二醇温度恒定?
2楼
谁来解释下~~擅长冰蓄冷设计施工的来说说~~
回复
3楼
为什么一定要保持乙二醇温度恒定呢?
保持供水温度为7度不就行了吗?
回复
4楼
蓄冰槽单独供冷的时候
控制策略是不是这样:板交一次侧(乙二醇)电动阀的开度根据二次侧(冷冻水)温度进行调节?
回复
5楼
还是没想明白,是不是这样,冰水混合态就是恒定的0℃,所以乙二醇流经和冰水混合物换热,进入换热器就是恒定3℃左右了?理论上是,实际上呢?貌似广州大学城那个冰蓄冷系统不太行,这么重大的项目,都不太行~
回复
6楼
一般是根据二次侧供水温度调节。一次侧的电动阀为调节型,二次侧的电动阀为开关型。
回复
7楼
乙二醇溶液和冰水混合物换热后的温度与流量关系很大啊,流量很小的话,单位质量的溶液相当于换热的时间越长,也就能越接近O度。
回复
8楼
根据温度的 变化 调节 阀门的开度然后 就可以保持 阀门的开度变化了
回复
9楼
一、应该控制空调供水温度恒定(保证7℃,这个点比较好控制)
二、乙二醇的温度没必要恒定,控制供水温度是需要乙二醇侧调节进板换的流量或温度来控制冷冻水的温度的。
三、一个好的控制系统,通过PID调节肯定能够控制住供水温度,(当然,负荷变化时会有波动),
另外,如果蓄冷槽供冷能力不足(最大供冷速率小于所需负荷)时,冷冻水供水温度会升高。
回复