只看楼主

本工程总面积8万多平米,由2栋地上建筑:一个29层,一个32层和2层地下车库组成,均为一类高层住宅,抗震等级为二级。地下室一、二层平时为汽车停车库及民用房,战时为二等人员掩蔽部,抗力级别为防核爆七级,常规武器六级。高层塔楼采用钢筋混凝土剪力墙结构体系,纯地下室部分采用框架结构体系。塔楼基础采用平板式筏板基础,纯地下室基础采用独立柱基加抗水板,本工程基础设计为抗水板加筏板基础,筏板基础最薄处为1.6米,随坡增厚,且砼具有抗渗要求,筏板基础大体积混凝土施工是本工程重点。

由于土方及护壁甲方已经分包出去,从土方捡底开始。
从土方捡底开始.jpg
插入护壁的钢筋,大概10m长
插入护壁的钢筋,大概10m长.jpg

从土方捡底开始.jpg


插入护壁的钢筋,大概10m长.jpg

免费打赏
wangdaole
2012年06月14日 11:32:44
2楼
下柱墩垫层,采用多孔砖砌成斜面,抹灰
下柱墩垫层,采用多孔砖砌成斜面,抹灰.jpg

[ 本帖最后由 wangdaole 于 2012-6-14 11:35 编辑 ]
回复
wangdaole
2012年06月14日 11:40:12
3楼
底板防水层施工,采用的是4mm聚酯胎SBS-Ⅱ改性沥青防水卷材,铺贴之前,清理基层,刷一道冷底子油,然后就开工啦
3.jpg
4.jpg
回复
wangdaole
2012年06月14日 11:42:52
4楼
防水施工的照片,施工中,基层清理不到位,冷底子油未满刷,被监理下整改通知单,第二张图片为附加层卷材施工。
1.jpg
2.jpg
回复
wangdaole
2012年06月14日 11:47:43
5楼
筏板钢筋安装
1.jpg
2.jpg
3.jpg
回复
wangdaole
2012年06月14日 11:48:39
6楼
这是大体积砼用来测温的。“温度监控点采用预埋测温线,将一根直径不小于14mm的钢筋上、下端固定在混凝土筏板上、下钢筋网上,将测温线下端的温敏原件埋置于筏板厚1/4、1/2和距上、下表面各90mm处,测温线上端插头留在外面,距筏板混凝土上表面大于300mm,便于操作,并用塑料罩好编号,避免潮湿,保持清洁”
A.jpg
回复
wangdaole
2012年06月14日 11:51:15
7楼
这是两个单元筏板之间存在一个膨胀加强带,加强带需要加膨胀剂,用铁丝网把筏板与膨胀带隔离,附结构设计说明中膨胀加强带的做法
1.jpg
2.jpg
回复
wangdaole
2012年06月14日 11:54:16
8楼
直径超过28的钢筋,宜采用机械连接。直螺纹套筒的连接方法就是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用滚丝机采用切削的方法剥掉一部分,然后直接滚轧成普通直螺纹,用特制的直螺纹套筒连接起来,形成钢筋的连接。
A.jpg
B.jpg
C.jpg
回复
wangdaole
2012年06月14日 11:56:52
9楼
这是防护密闭门门框,防护设备应选择国家人防办专用定点生产厂家的合格定型产品,并且一次性施工安装到位。防护密闭门框、密闭门框、防爆波活门框及临战封堵钢框及锚钩应在工厂整体加工制作,包装好后运输到施工现场,向施工安装单位和监理单位出具“产品出厂合格证”,拆装后的构件表面不得有锈蚀和 损坏;门框及封堵框的每边不允许出现拼接现象。
1.jpg
2.jpg
3.jpg
回复
wangdaole
2012年06月14日 11:59:50
10楼
人防墙体与封堵梁(高低板之间)的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用 套管(即应该采用一次性对拉钢螺栓)。
A.jpg
B.jpg
回复
wangdaole
2012年06月14日 12:03:03
11楼
最下面的图是封堵门框的配筋大样,然后上面两张是实体钢筋绑扎。做这道门槛的时候,由于图纸是由民用院与人防院共同设计,在门槛标高上出现了一些问题。我们最后的解决办法是,保证民用院建筑标高及人防门框高不变的情况下,加大负一层梁高,配筋沿梁高布置。
1.jpg
2.jpg
3.jpg
回复

相关推荐