关于天正暖通8.5存在的问题汇总
yizhang19851985
2012年06月14日 10:39:52
来自于天正暖通
只看楼主

天正暖通8.5存在问题 风管问题1 风口和风管连接,点击设备连接,风口的标高就变了,只变成自动贴上风管了。2 剖面图,里面的风管全部没有图层显示了。也没有遮断,如果风管纵多,就变成一坨坨乱线了。水管问题 1 双线水管不在剖面图中显示 2 不能画水管堵头和清扫口 3 三维剖切,水管管径变得特别小,完全乱了。 4 双线水管绘制,目前跟剖面等其他命令完全不兼容、 5 水管标注不能显示标高。

天正暖通8.5存在问题
风管问题
1 风口和风管连接,点击设备连接,风口的标高就变了,只变成自动贴上风管了。
2 剖面图,里面的风管全部没有图层显示了。也没有遮断,如果风管纵多,就变成一坨坨乱线了。
水管问题
1 双线水管不在剖面图中显示
2 不能画水管堵头和清扫口
3 三维剖切,水管管径变得特别小,完全乱了。
4 双线水管绘制,目前跟剖面等其他命令完全不兼容、
5 水管标注不能显示标高。
大家还发现啥问题,一块提提和解决。
免费打赏
sariel_kamael
2012年06月15日 18:13:45
2楼
1、直接变成贴壁样式有两种原因,有可能是您在“风管设置——风口连接形式”中选择了贴壁样式,或者是因为风口与风管的间距不足以生成一个三通,程序自动处理成贴壁的连接形式。
2、采暖阀件中提供了泄水丝堵和丝堵的图块,需要添加其他阀门阀件的图块的话可以通过【造阀门】命令增加进来。
3、水管的标高要通过标高标注、单注标高等命令来体现。
4、关于剖面图命令和三维剖切,软件今后会进一步完善。

感谢您的建议,也欢迎大家踊跃发言
回复
richard_923
2012年06月17日 16:59:27
3楼
我碰到个问题,启动thvac后,经常无法使用 T86_TKW 这类命令,连在门窗命令对话框中也无法调出图库,但偶而又能用,不知道是什么情况,望高手指教。 我的系统 win7 60bit, acad2012 64bit.
回复
sariel_kamael
2012年06月19日 10:06:50
4楼

请确认一下,您的安装目录是否在默认路径下。切记不要把软件安装到带x64或x86的系统文件夹中!另外,安装文件夹的默认名称:THvac8,也不要修改。如果出现上述问题,请卸载软件,清理注册表后,右键管理员身份重新安装软件。
回复
dxq321
2012年07月18日 18:47:56
5楼
1.热负荷计算书中不能显示面积,详细负荷计算表中没有面积也没有指标
回复
yu910701
2012年09月26日 09:50:46
6楼
我个人觉得负荷计算说明书不够详细
回复
jjun2014
2012年09月26日 22:44:37
7楼
怎样一次性修改许多风管的标高?
如何批量修改?
回复
yu910701
2012年09月27日 15:42:59
8楼
天正暖通交流群245125756
回复
流星雨2000
2012年10月02日 13:08:19
9楼
请教各位 天正暖通 高手:

1、水管水力计算只有 冷冻水供回水管 , 冷凝水管的 怎么计算;

2、天正暖通里面 怎么 测量 非天正建筑画的 房间面积 或 任意一个 图形的面价;

除了 CAD自带的 AREA 命令, 可在选取范围后直接在图上标识出来面积 的 命令
回复

相关推荐

APP内打开