高海拔系数修正?
lifeng7116
lifeng7116 Lv.2
2012年06月14日 09:50:02
只看楼主

各位大虾: 10kV高压开关柜,在2500m海拔高度上,主母排需要增大多少系数呢。?

各位大虾:
10kV高压开关柜,在2500m海拔高度上,主母排需要增大多少系数呢。?
免费打赏
heguibing
2012年06月15日 17:52:10
2楼
海拔(m) 2000 3000 4000 5000
电流修正系数(Ki) 1 0.93 0.88 0.82
其实,在2500m海拔影响不是太大,基本没有关系,在做母排时电流密度做得稍微小于正常状态即可!
回复

相关推荐

APP内打开