边墙型喷头的设置。
haihai44
haihai44 Lv.2
2004年07月01日 16:35:58
只看楼主

4m×4.8m的酒店房间只安装了一个边墙型喷头,这样行的吗?边墙型喷头的技术参数和设置要点是怎样的呢?

4m×4.8m的酒店房间只安装了一个边墙型喷头,这样行的吗?边墙型喷头的技术参数和设置要点是怎样的呢?
免费打赏
lzp0928
2004年07月02日 12:04:47
12楼
送分就告诉你
回复
liaw
2004年07月02日 12:05:44
13楼
给他放两个吊顶式的不就够了吗?为什么一定要边墙式的呢?没规定说酒店一定要用边墙式的吧?
回复
zhanghui9828
2004年07月08日 19:18:31
14楼
采用两个吊顶型的喷头,不是距离端墙的距离超过1.8m的限制了吗?
回复
506308
2004年07月09日 09:32:52
15楼
采用标准喷头是不行的,但是可以采用边墙型扩展喷头。其型号也有很多中,选用能满足你要求的即可。类似的设计我做过。
回复
zhanghui9828
2004年07月09日 09:39:47
16楼
如果客房内窗户前1。4m的地方有柱子装修(装修后距离墙0.6m),也就是说客房内又被窗户前1。4m的柱子(装修后距离两端的墙0.6m)分为了两个区域,这种情况下还可以用边墙型扩展喷头吗?
回复
qiuwei
2004年07月09日 09:51:40
17楼
进口喷头的保护半径可达到7M,应该可以了吧
回复
506308
2004年07月09日 09:52:09
18楼
如果室内有其他的障碍物(例如柱子)阻挡,就不宜采用墙型扩展喷头。
回复
nyq
2004年07月09日 10:06:51
19楼
找找相关厂家咨询以下,我记得有保护半径6m的边墙型喷头。