边墙型喷头的设置。
haihai44
haihai44 Lv.2
2004年07月01日 16:35:58
只看楼主

4m×4.8m的酒店房间只安装了一个边墙型喷头,这样行的吗?边墙型喷头的技术参数和设置要点是怎样的呢?

4m×4.8m的酒店房间只安装了一个边墙型喷头,这样行的吗?边墙型喷头的技术参数和设置要点是怎样的呢?
免费打赏
zhangnvnv
2004年07月01日 16:46:59
2楼
肯定不行
我刚做过这样的工程
放了四个
边墙型喷头的保护距离只有3.6m
回复
1969yfj
2004年07月01日 16:52:04
3楼
扩展型的
回复
haihai44
2004年07月01日 17:04:12
4楼
4m×4.8m的酒店房间用边墙型扩展覆盖喷头可以吗?
回复
lzp0928
2004年07月01日 18:14:35
5楼

7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。

回复
yyqdudu
2004年07月01日 21:14:23
6楼
可以用扩展喷头,但是进门的走道还是要叫一个普通喷头
回复
shaoyingliang
2004年07月02日 10:02:35
7楼
看看规范吧,先决条件是中危险等级一级,和轻危险等级才可以设,距离规范也有说明的.
回复
lzp0928
2004年07月02日 11:22:55
8楼
有中危险等级二级以上的吗?
回复
lzp0928
2004年07月02日 11:24:16
9楼
有中危险等级二级以上的酒店吗?
回复
qja989
2004年07月02日 11:29:53
10楼
不行。
回复
haihai44
2004年07月02日 11:50:20
11楼
我再看了一下规范,规范中规定了边墙型标准喷头再轻危和中危1级中的保护跨度和距离,但是对边墙型扩展覆盖喷头没有规定,但是条文说明中的图17还是看不太懂,,还请多多指教,谢谢了!!
回复