4m×4.8m的酒店房间只安装了一个边墙型喷头,这样行的吗?边墙型喷头的技术参数和设置要点是怎样的呢?
4m×4.8m的酒店房间只安装了一个边墙型喷头,这样行的吗?边墙型喷头的技术参数和设置要点是怎样的呢?
2楼
肯定不行
我刚做过这样的工程
放了四个
边墙型喷头的保护距离只有3.6m
回复
3楼
扩展型的
回复
4楼
4m×4.8m的酒店房间用边墙型扩展覆盖喷头可以吗?
回复
5楼
可
7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
回复
6楼
可以用扩展喷头,但是进门的走道还是要叫一个普通喷头
回复
7楼
看看规范吧,先决条件是中危险等级一级,和轻危险等级才可以设,距离规范也有说明的.
回复
8楼
有中危险等级二级以上的吗?
回复
9楼
有中危险等级二级以上的酒店吗?
回复
10楼
不行。
回复
11楼
我再看了一下规范,规范中规定了边墙型标准喷头再轻危和中危1级中的保护跨度和距离,但是对边墙型扩展覆盖喷头没有规定,但是条文说明中的图17还是看不太懂,,还请多多指教,谢谢了!!
回复