我做的一五层框架结构,基本上所有的柱子底层跟顶层配筋一样大,中间层的要比它们小。请问这是什么原因啊?
我做的一五层框架结构,基本上所有的柱子底层跟顶层配筋一样大,中间层的要比它们小。
请问这是什么原因啊?
2楼
振型个数的问题
回复
3楼
顶部的层高比较低,会造成短柱,配筋会加大。还有可能就是顶部鞭梢效应引起的地震力放大,你把振型取得足够多就可以了,或者直接指定顶层地震力放大
回复
4楼
主要是大偏压的问题,因为没有上一层柱分担弯矩。就成了大偏压的问题乐,抗弯自然就需要受拉钢筋,中柱问题应该不会那么严重!
回复
5楼
顶部的层高比较低,会造成短柱,配筋会加大。还有可能就是顶部鞭梢效应引起的地震力放大,你把振型取得足够多就可以了,或者直接指定顶层地震力放大,为了更好的传递荷载,不易产生集中荷载
回复
6楼
你的这个问题应该是四楼那位同仁所说的答案.顶层大偏心受压,造成弯矩加大.配筋自然就大了.
回复
7楼
那是因为,如果把中间层的刚节点分配都有上柱,下柱,以及横梁来分担,但是顶层由于上面已经没有柱子,所以只有下柱以及横梁来进行弯矩分配,分到的弯矩就比较大,相比较而言顶层的柱子配筋当然要大些!
回复
8楼
顶层柱子有鞭梢作用的影响,水平荷载的影响,二阶矩的影响等,底层荷载较大,考虑震型,可能有你说的计算结构的产生.
回复
9楼
把大家的答案综合就可以知道为什么了,比如鞭稍效应,大偏压等等,我有一个两层的房子也出现过这个情况
回复
10楼
主要是大偏心受压,框架顶节点梁柱弯距相同,轴力很小。
可以分层配筋。
回复
11楼
顶层大偏心受压,造成弯矩加大.配筋自然就大了.
这是主要原因,我已经郁闷很久了,怎么才能很好的处理这个问题呢,希望高手出谋划策。
回复