10KW须配多大线
xxqqwz
xxqqwz Lv.2
2006年12月08日 16:25:19
只看楼主

10KW的住宅用电量配多大的线?是指从一层电表房经电井到住宅配电箱内的线路。电表箱中配多大的开关?谢谢!

10KW的住宅用电量配多大的线?是指从一层电表房经电井到住宅配电箱内的线路。电表箱中配多大的开关?谢谢!
免费打赏
hhsscc
2006年12月08日 16:37:06
2楼

bv-3x25
回复
hhsscc
2006年12月08日 16:37:28
3楼
回复
hys_nc
2006年12月08日 17:03:44
4楼
要看是三相配电还是单相配电!
回复
xxqqwz
2006年12月09日 14:33:04
5楼
单相配电。

我觉得3楼配BV3*25线路可能会偏大了些。不知对否?
回复
xxqqwz
2006年12月09日 14:34:10
6楼
是2楼的意见。Sorry.
回复
随风307
2006年12月09日 14:44:33
7楼
我觉得用BV2*16+E16的应该可以

要是想大些BV2*25+E16的也可以
回复
xxqqwz
2006年12月12日 14:34:21
8楼
支持7楼的意见。
各位,如果用YJV-3*10如何?