建筑给水排水设计规范115页5.4.19-2内容为:当热水供水系统上设置膨胀水箱时,膨胀水箱水面高出系统冷水补给水箱水面的高度应按(5.4.19-1)计算。 115页(5.4.19-1)式中明确H为锅炉、水加热器底部至生活饮用高位水箱水面的高度;但241页对热水箱水面超出冷水箱水面高度的计算说明中,H又变为”热水箱箱底距冷水补给水箱水面的高度“,明显不合理,条文说明应是错误的,大家怎么认为? 此外:计算膨胀水箱有效容积的公式中,系统内最大温差是指热水与冷水的温差还是热水与回水的温差?系统内水容量包含冷水水箱和冷水补充水管的容积吗(即所谓系统内包含哪些地方)?
建筑给水排水设计规范115页5.4.19-2内容为:当热水供水系统上设置膨胀水箱时,膨胀水箱水面高出系统冷水补给水箱水面的高度应按(5.4.19-1)计算。
115页(5.4.19-1)式中明确H为锅炉、水加热器底部至生活饮用高位水箱水面的高度;但241页对热水箱水面超出冷水箱水面高度的计算说明中,H又变为”热水箱箱底距冷水补给水箱水面的高度“,明显不合理,条文说明应是错误的,大家怎么认为?
此外:计算膨胀水箱有效容积的公式中,系统内最大温差是指热水与冷水的温差还是热水与回水的温差?系统内水容量包含冷水水箱和冷水补充水管的容积吗(即所谓系统内包含哪些地方)?
2楼
规范的条文解释没错,你看清楚5.4.19,第2条的"注"(小字),这个说的是膨胀水箱,不是膨胀管,然后再把看秘书处第三册《建筑给水排水工程》第226页好好看看,你就明白了。
“此外:计算膨胀水箱有效容积的公式中,系统内最大温差是指热水与冷水的温差还是热水与回水的温差?系统内水容量包含冷水水箱和冷水补充水管的容积吗(即所谓系统内包含哪些地方)?”提这些问题说明你是带着思考看书的。
这些问题我看书的时候也没找到出去,但从秘书处第三册《建筑给水排水工程》第226页例题4-4“热水系统的水容积为1000L,水的最大温差为55℃”来看,系统内最大温差是可能指热水与冷水的温差,系统内水容量不包含冷水水箱和冷水补充水管的容积。
以上是我个人看法,可能有不正确的地方,希望其他高手继续解答。
回复
3楼
您好,谢谢!
后两个问题和我的判断一致!但对第一个问题颇有疑惑(惭愧!秘书处教材我还没买):
膨胀水管与开式系统膨胀水箱的计算原理理当一致,即因冷热水密度差异,为保证压力平衡,水加热器的冷热水交界面两侧的冷热水压力应相等,按条文说明的计算高度,热水箱底部至水加热器的连接管道内热水密度偏低却被忽略了,这对于计算结果有着巨大影响。
回复
4楼
学习了 谢谢大家的分享
回复
5楼
宾馆储热水箱及水泵选型计算问题
回复