请教,《工业与民用配电设计手册第三版P208页》,在计算母线应力、跨距以及振动频率中,所要求已知条件中的母线的绝缘子跨距(l)和支持绝缘子间跨度(lc)有什么区别? (我感觉两个应该一样) 能附图说明么?好理解一点。在按机械共振条件校验中,如果算出的母线自振频率(fm)在范围(35~135Hz)之内(我算的是37.2Hz),需要算母线的固有频率f0,公式中的E、J、m、lc如何得知?谢谢。
在按机械共振条件校验中,如果算出的母线自振频率(fm)在范围(35~135Hz)之内(我算的是37.2Hz),需要算母线的固有频率f0,公式中的E、J、m、lc如何得知?
谢谢。
另:配套的计算软件中“最大允许跨距计算”是不是有问题?我用跨距计算公式中的最后一个式子算的结果是第一个式子算的结果的1000倍。我觉得软件计算中的母线最大允许应力取的单位应该是Pa,而非MPa。