请教:关于约克YR螺杆机组的问题
getcho
getcho Lv.2
2012年06月13日 19:54:22
只看楼主

开启机组时油压差上的很慢最多到180左右,有时候机组2天没开,再开启,油压差只能到100左右,然后机器就停机了,重复开机还是没什么用,只能按操作界面负荷提上去才有用,机组才能正常运行。补充说明螺杆机2年没有厂家的人来保养了,螺杆机用了3年左右。之前遇到这情况的时候有叫厂家的人来,跟换了根油过滤器之后能正常开机了,但是最近开机就又不行了,会不会是油没更换还是其他原因?

2012年06月19日 18:02:55
2楼
没有那位师傅来指教下吗?
回复
为梦想拼搏着
2012年06月22日 13:46:15
3楼
可能是油过滤器堵了,可以清洗一下试试。
回复
rbl364085685
2012年06月25日 09:59:43
4楼
看你说的情况,你机组的油应该比较脏,现在由于油脏,导致油过滤器又堵了,更换过滤器一个可以临时解决问题,要彻底解决的话,估计得换油。
回复
zhaowenliangde
2012年06月25日 10:29:55
5楼
不知楼主的机器是满液的还是干式的,如果满液的开机时油压差不容易建立起来,需要调整冷凝器的水量,待油压差建立起来后可在把冷凝器水量调整到正常值。
回复
getcho
2012年06月25日 11:33:24
6楼
是壳管型满液式的
回复