我在国外做了一个排污工程,其中有两个污水泵站要计算其搞水锤装置的容积是多大,附件是法国人计算方法,我们还没有翻译成中文,但大概大家还是看得懂的,大家看看那合理吗?同时附有一份我们的计算方法,大家看看那种方法全理。谢谢。
我在国外做了一个排污工程,其中有两个污水泵站要计算其搞水锤装置的容积是多大,附件是法国人计算方法,我们还没有翻译成中文,但大概大家还是看得懂的,大家看看那合理吗?同时附有一份我们的计算方法,大家看看那种方法全理。谢谢。
2楼
我们的计算书
回复
3楼
请各位高手发表高见。
回复
4楼
好东西,经常有水锤的现象发生,看来有办法解决了,谢谢!
回复
5楼
楼主真是雪中送碳呵,我正找这方面的资料呢,谢谢楼主!
回复
6楼
下了,慢满学习。多谢!
回复
7楼
法国人计算一向比较保守,不过用空气罐防水锤是很不经济和方便的,
回复
8楼
请问楼主,有没有关于水锤计算的完整介绍,比如管路不是钢筋混凝土而是钢管?
回复
9楼
在国内,我个人认为采用刚性的止回阀等装置,在某些管道上设置是不理性的.如果对阀门选择不合适,水锤作用在刚性材质上,产生破坏性的后果不堪设想.
回复
10楼
那些都要用钢管,在其附近一段也得是钢管,那样那能保证不破坏.
回复
11楼
是呀,那外国人对那很重视的,没有的话,你的设计是不可能通过的.
在车内我也好象没有找到一套比较与国际接轨的计算方法.
回复