污水管从自来水管道下穿过怎么防护自来水管道
pol98
pol98 Lv.2
2012年06月13日 16:27:17
只看楼主

我们的三条自来水原水管道:DN500\DN600\DN1000钢筋混凝土管各一条,是多年前铺设,三条管道差不多一个方向,间距有3~5米吧。目前市政在下污水、雨水管道各一条,分别从我们的自来水管道下穿过。污水、雨水管沟约上口6米,下口3~4米,我们2条管道斜跨污水、雨水管沟,1条管道超不多在沟中纵向穿过10多米,污水、雨水管沟沟底位于自来水管底3米处,请问我们如何对自来水管道进行防护?各位大虾,帮帮忙!

2012年06月14日 10:30:16
2楼
参见《 城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-1998)有关规定,管线布置次序是给水管在上,污水管在下;.给水、污水管线交叉最小垂直净距为0.4m。所以无需对给水管进行防护。
回复
pol98
2012年06月15日 21:17:04
3楼
他们要先开挖管沟,沟底宽4米,并排两根污水管,那样我们的自来水管道就有塌陷的危险
回复
pol98
2012年06月15日 21:19:38
4楼
人家是市政府工程,要我们无条件防护,我们提出让他们顶管,人家强硬地表示不会多花一分钱!哎,胳膊怎么能拧过大腿呢!
回复
jkh116
2012年06月18日 17:21:11
5楼
最好采用顶管施工通过,关键是污水管和雨水管施工期间的保护,永久性的保护应该是不需要,施工期间的临时保护应该由项目实施的主体来做,当然了政府工程你们有配合的义务,费用嘛就得协商解决了。