为什么正反转不管按哪个按钮只有一个接触器吸
wangyujia421353476
2012年06月13日 11:24:54
来自于继电保护
只看楼主

为什么正反转不管按哪个按钮只有一个接触器吸.请问一下各位哪个知道,谢谢..

为什么正反转不管按哪个按钮只有一个接触器吸.请问一下各位哪个知道,谢谢..
免费打赏
zhx41
2012年06月17日 14:50:15
12楼
回复
abc07997281143
2012年06月17日 18:20:22
13楼
你是问不管正转还是反转都是同一个接触器在工作吗?
回复
03112232013..
2012年06月17日 20:11:29
14楼
楼主的意思是只有一个转吗?那是二次线错了!如果两个同时吸不就短路了吗!
回复
sjg9876
2012年07月13日 12:52:04
15楼
那是电气按钮和常闭连锁啊,中级电工上有啊,中级多看看
回复
hanzhg54
2012年07月15日 22:37:04
16楼
  楼主的问题没有表述清楚,导致多种理解,
  一是正常现象,正反转电路同时只允许一个接触器吸合,两个同时吸合就短路了。即使你有意同时按两个按钮,由于互锁的作用,只有一个接触器可以吸合。
  二是非正常情况,也就是说不管按那个按钮,都是同一个接触器吸合,这就是接线搓去导致的。
回复
hanzhg54
2012年07月15日 22:46:55
17楼
会不会是这种情况,
上升时,控制锁紧装置的接触器吸合,使得锁紧装置松开,同时上升电机通电,摇臂上升,松开按钮后锁紧接触器释放,装置锁紧,同时电机断电。
下降时,只是控制锁紧的接触器吸合,摇臂靠自重下降,电机并不转,放开按钮后锁紧接触器释放,装置锁紧。
所以你看到的只有一个接触器吸合。