地暖的回水管温度低于手温?为什么?
xyh_1188
xyh_1188 Lv.5
2006年12月08日 09:14:43
来自于采暖供热
只看楼主

请指教:地暖的回水管不热,用水感知,也就20度?为什么?但是供水管热,室内的供暖效果很差?

请指教:
地暖的回水管不热,用水感知,也就20度?为什么?
但是供水管热,室内的供暖效果很差?
免费打赏
liu117jun
2006年12月08日 12:10:51
2楼
你先说说供回水的温差是多少才知道怎么分析.正常的温差是十度
回复
xyh_1188
2006年12月08日 13:15:24
3楼
我是说,我家的回水管温度很低,比管道井内的回水管温度低,我考虑过是否水管堵了,但是集水器上每根回水管的温度一样,都很低,不可能,每根都堵了吧
回复
f_jg2003
2006年12月08日 19:37:28
4楼
水流慢,温差大。
看看过滤器堵没堵,看看阀门是不是全开,比较一下和你相同那户的情况。
回复
somebody665
2006年12月09日 11:01:33
5楼
打开泄水阀,

看看流量大小?
回复
ysq20000715
2006年12月10日 21:19:10
6楼
压差底
还是堵了

回复
xyh_1188
2006年12月11日 08:47:21
7楼
谢谢各位细心的解答
回复
lhw200345
2007年01月05日 09:59:42
8楼
欢迎加入霍尼韦尔产品讨论群.群号:34822386,霍尼韦尔产品包括智能家居\新风系统\家庭中央优质水处理系统\低温地板采暖温控系统\采暖用水利平衡系统
回复
yudongshengemail
2007年01月11日 14:02:13
9楼
一是压力不够,流速慢,或者阀门等地方没全开,不会全堵死,全堵死就不会热了。
二是环路过长,循环慢,回水要稍微凉一点,不过时间长了,供回水温差自然会减少。
三是管间距过大,满足不了热负荷,热量全被吸收了,回水也会凉。
回复