请教各位一个关于线槽的问题?
blx0207
blx0207 Lv.2
2006年12月07日 19:51:01
只看楼主

本人今年刚毕业,在一家私人设计院从事电气设计,也做过几个工程了,但现在有一个问题,经常困恼着我,就是线槽的表达,有用MR,CT-C-,CT-P-,有谁能告诉我各代表什么意思,谢谢了!

本人今年刚毕业,在一家私人设计院从事电气设计,也做过几个工程了,但现在有一个问题,经常困恼着我,就是线槽的表达,有用MR,CT-C-,CT-P-,有谁能告诉我各代表什么意思,谢谢了!
免费打赏
ares_rambo
2006年12月07日 20:22:29
2楼
MR-线槽
CT-桥架
-C-p猜不出来!
回复
xuyq
2006年12月07日 22:04:01
3楼
MR-线槽 ,CT-桥架,CT-C-,CT-P-,不清楚
回复
blx0207
2006年12月12日 14:07:47
4楼
谢谢,那电缆只能用桥架了,BV线是否可与穿桥架?
回复
sdqiang66
2006年12月13日 08:55:45
5楼
目前我国电缆桥架生产企业标注仍没有统一归口机构,产品型号命名系各家自定,技术数据、外型尺寸、标注符号字样也不一致,象BAQJ,XQJ,CT,QA,ZDT,DTJ,LQ等。但大体上有个通用的标注方式。(如图)
MR-小型线槽
CT-C-槽式电缆桥架
CT-P-托盘式电缆桥架
CT-T-梯级式电缆桥架
CT-ZH-组合式电缆桥架(目前这种桥架已经很少应用)
如果还想了解电缆桥架更多的东西,建议你访问:http://www.zjdq.cn这个企业网站关于电缆桥架的介绍比较全面。
回复
mjia
2006年12月13日 10:10:10
6楼


即使放在桥架中,也要将同回路的BV线穿在管子里保护,至少要用薄壁管里(KBG管)。
回复
appleyang528
2006年12月13日 10:32:27
7楼
前两种都已经回答过了,后两种俺还从没见过!
回复

相关推荐