小弟现在需要选择一台380V的柴油发电机,带3台200kW的鼠笼式电机。电机额定电压为380V,采用软启动方式逐台启动,柴油机至配电盘120米,选用用低压全绝缘浇注母线槽,配电盘至各台电动机50米,选用2根3x150+1x70的电缆。 请问: 1、除了考虑柴油机容量能满足启动时电动机端电压不低于65%的额定电压外还需要注意些什么问题; 2、柴油发电机负载电流即为额定工作电流,机组启动时短时的启动电流肯定大于负载电流,柴油机的容量该如何考虑;
启动,柴油机至配电盘120米,选用用低压全绝缘浇注母线槽,配电盘至各台电动机50米,选用2根3x150+1x70的电缆。
请问:
1、除了考虑柴油机容量能满足启动时电动机端电压不低于65%的额定电压外还需要注意些什么问题;
2、柴油发电机负载电流即为额定工作电流,机组启动时短时的启动电流肯定大于负载电流,柴油机的容量该如何考虑;
3、请问计算压降时所需要的柴油机组的阻抗电压值能在什么地方查到(小弟看了很多柴油机样本上都没有这个值);
4、电动机启动时的功率因数,鼠笼式取0.35,绕线式取0.5~0.65,采用软起后这个值取多少合适?