请教有关水泵轴功率和额定功率的问题
jqt248
jqt248 Lv.3
2012年06月12日 23:56:52
来自于中央空调
只看楼主

小弟想请教一下各位前辈,,水泵名牌上的额定功率是什么,是指水泵运行时所能达到的最大功率吗。还有额定功率和轴功率之间有什么关系。我按照水泵铭牌上的参数计算出来的轴功率和额定功率差很多,,是什么原因。

小弟想请教一下各位前辈,,水泵名牌上的额定功率是什么,是指水泵运行时所能达到的最大功率吗。
还有额定功率和轴功率之间有什么关系。我按照水泵铭牌上的参数计算出来的轴功率和额定功率差很多,,是什么原因。
免费打赏
snail_yin
2012年06月13日 15:11:56
2楼
我的理解是额定功率就是电机容量,而电机容量=轴功率x电机容量安全系数。
回复
ulfnsse
2012年06月14日 11:45:08
3楼
这个问题我也有很疑问,希望有人指点。
回复
我是你的影子
2015年06月23日 11:16:24
4楼
水泵铭牌上的轴功率是指对应于通过设计流量时的轴功率,又称额定轴功率。输出功率(额定功率)即铭牌功率,输入功率就是轴功率,输入功率=(1.1~1.2)输出功率。
自己拙见,请指教