怎么回事,什么问题
woailianglihang
2012年06月12日 23:00:26
只看楼主

我单位有一台麦克维尔CMD190.2机组,制冷量为647KW ,机组为双压缩机,开机后,一号机组显示低蒸发压力停机,二号机组开机工作正常,待温度拉到设定停机温度时机组停机,但是在启动时面板显示减载失败,无法正常开机。经手动卸载电磁阀后,面板显示卸载,机组又正常运行了,总是这样反复,总要人工卸载,请问是什么原因?

我单位有一台麦克维尔CMD190.2机组,制冷量为647KW ,机组为双压缩机,开机后,一号机组显示低蒸发压力停机,二号机组开机工作正常,待温度拉到设定停机温度时机组停机,但是在启动时面板显示减载失败,无法正常开机。经手动卸载电磁阀后,面板显示卸载,机组又正常运行了,总是这样反复,总要人工卸载,请问是什么原因?
免费打赏
co936201979
2012年06月16日 14:02:51
2楼
电脑版控制程序出错啦;从新编程控制程序;就好啦
回复
rbl364085685
2012年06月25日 09:47:19
3楼
手动可以卸载的话,应该是控制程序有问题了
回复