请教220V谷轮涡旋压缩机电机不启动问题
wekey163
wekey163 Lv.2
2012年06月12日 13:20:17
来自于制冷技术
只看楼主

请问,一台3P220V谷轮ZB21KQE压缩机,电机时常启动不了,关机半小时,又能启动,已经换了一个电容了

请问,一台3P220V谷轮ZB21KQE压缩机, 电机时常启动不了,
关机半小时,
又能启动,
已经换了一个电容了
免费打赏
co936201979
2012年06月12日 13:44:11
2楼
原因很简单;压缩机系统有故障;造成压缩机过热保护;才会启动不了;检查系统
回复
wekey163
2012年06月12日 20:57:26
3楼
关键是压缩机不过热啊,启动的时候有嗡的声音,几秒之后启动不了,就保护了
回复
ganzhou_jamson
2012年06月13日 20:34:51
4楼
是用在冷库的么?节流用的膨胀阀?只在温度低的时候启动不了?
如果以上皆是的话,建议在过滤器后面连一根毛细管到低压回气管(或装个电磁阀,停机时打开旁通),供压力平衡用,估计可以解决低温不启动的问题,仅供参考!
回复
szjiaxin198
2012年06月16日 16:21:18
5楼
学习了,应该是楼上的那个原因
回复
co284450897
2012年06月16日 20:41:03
6楼
低温启动不了,什么意思,希望能详细解释一下,谢谢
回复
ganzhou_jamson
2012年06月16日 22:58:50
7楼

低温是指在冷库温度低的时候,这个时候停机后高、低压压力偏差太大,压缩机不好启动,加一个毛细管是用来平衡压力用的,高低压力平衡后,压缩机启动阻力会小些,所以比较好启动,一般经过平衡后,都可以顺利启动。
回复
wekey163
2012年06月17日 15:52:44
8楼
我们是采用的断电直接停机,停机后压力会逐步平衡的,不存在压力偏差太大啊
回复
xigemahn
2012年06月17日 19:23:32
9楼
谷轮压缩机停机后高低压力平衡需要的时间是很长的。
回复
seersy
2012年06月21日 11:13:06
10楼
是否压缩机线接错了?启动和运行调了?用万用表测量检查下,祝你好运。
回复
zhaowenliangde
2012年06月24日 15:45:47
11楼
查一下电源电压有无问题,如果电源电压没有问题有可能是压缩机有问题了。
回复

相关推荐

APP内打开