本人做可控硅移相加热系统碰到难题
chen5518
chen5518 Lv.2
2006年12月06日 23:22:32
只看楼主

可控硅移相加热系统的问题 系统构成:三菱触摸屏F940; PLC是FX2N的;再加上FX2N-2AD和FX2N-2DA。按用户手册的模拟量输入和计算平均值数据程序实例编程,发现显示数值跳动大.硬件连接用屏蔽线进出AD和DA,而且AD和DA都接1μF/50V的独石电容都没有多大好转.希望同行给以分析解决,万分感谢

可控硅移相加热系统的问题

系统构成:三菱触摸屏F940; PLC是FX2N的;再加上FX2N-2AD和FX2N-2DA。按用户手册的模拟量输入和计算平均值数据程序实例编程,发现显示数值跳动大.硬件连接用屏蔽线进出AD和DA,而且AD和DA都接1μF/50V的独石电容都没有多大好转.希望同行给以分析解决,万分感谢
免费打赏
首席技术官
2006年12月23日 18:00:47
2楼
是什么传感器
接线是否牢固
电源线路有没有的负荷工作
回复
chen5518
2006年12月23日 22:18:15
3楼
由低压大电流变压器做负载,变压器副边电压做电压负反馈, 电流互感器取电流负反馈构成闭环控制系统
回复
首席技术官
2006年12月23日 23:21:05
4楼
把电压电流检测的负反馈线去掉
接上电压源和电流源,认为模拟一下
看是内部的还是外部的原因
在把电压信号撤掉,流电流源,看看电压信号正常否
回复
东方一笑
2006年12月24日 08:15:35
5楼
是不是受道电磁婆干扰,,检查一下屏蔽线,旁边有没有干扰源。。。。
回复
chen5518
2006年12月25日 23:59:24
6楼
感谢4,5楼!照4楼方法去做稍稳些!我准备I×V=W 用数字PID指令做恒功率控制 ,但重复精度正负50W变动。请问如何可提高重复精!希望给以答复!!!
回复
首席技术官
2006年12月26日 12:59:51
7楼
就是说你最终使用PID控制了么
调好这3个参数就可以
回复
chen5518
2006年12月26日 23:17:23
8楼
但T/P/I/D都很难调!有何高招!请指教!!!
回复
首席技术官
2006年12月27日 08:41:31
9楼
你的负载是什么呀,说出来,体积多大
最好有照片
也许高手路过就可以知道呢
回复
chen5518
2006年12月27日 22:32:08
10楼
一种超硬材料。主要由碳发热!
回复
chen5518
2006年12月27日 22:34:16
11楼
一种超硬材料。由碳发热!