目前继续困扰我的N个问题
jian2194
jian2194 Lv.7
2006年12月06日 13:17:09
只看楼主

1, 为什么高架地板的开孔率为 17% ? 具体问题在 :http://co.163.com/forum/content/839_445810_1.htm2.一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的? 具体问题在 http://co.163.com/forum/content/839_190074_1.htm3,7-12度 系统 空调箱能处理到的最底干温度为多少 ? 是否会比12度底?

1, 为什么高架地板的开孔率为 17% ?
具体问题在 : http://co.163.com/forum/content/839_445810_1.htm
2.一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的?
具体问题在 http://co.163.com/forum/content/839_190074_1.htm
3,7-12度 系统 空调箱能处理到的最底干温度为多少 ? 是否会比12度底?
答:回,不过要用进口的MAU, 目前只看到进口的.
4,干盘管和一般的盘管在材质上有什么差别?
厂家回答好象无差别.
5,一般中央空调的 风机盘管 的温度精度为多少? +- 2? +-3 ? 还是说由控制阀的精度决定?
6.FFU 系统中送风静压箱内相对室外是否为 负压? 实际数据为多少 ?要是正压是否要考虑此空间的保证正压新风量?
答: 好象是负压. 目前还没有实际数据.
7 FFU 是否有扩散板?
8,热量引起的上升风速为多少 ?
答:工业通风书上有,但还没有看
9一书中说, 人发尘占九成,每百人增加几次换气?
10,寻找ISO14644-4
11.除湿机的原理?蒸发温度为多少?是否回结霜?能达到什么精度?
12.那种情况下对过滤器的材质有防火要求?
13.0.3um一般是最易穿透的粒径, 那0. 3um 过滤效率是99.97!此过滤器 0.12um的过滤效率是多少? 如果是99.995% 那和 对 0.12um过滤器的过滤效率是99.995% 有什么区别? 没有0.3um 颗粒? 或很少 ?
14.收集各国过滤器的标准!(国内的水平还真是差很远,还看不到差距缩小的趋势,相反是越拉越远,标准都这样何况没有标准 的国产产品。无畏的人,还在叫嚣国产的东东不比进口差。)
15.空调箱设计中对其中的过滤器需要说明形式和更换方式吗?
16."暖通空调方面:风机和水泵的 输送系数。保温材料的标注及其标准。各种设备的COP值。室内设计参数指标等等。"
输送系数?保温材料的标注及其标准?各种设备的COP值? 此类概念还不是很明白。
17.大的电子厂 经常 1200RT 7-8台配置. 水泵也需要 8-9台. 书上说并联系统最好 不要多于 3台 那 8-9台.并联系统需要注意什么 ? (并且是二次泵处)
还没有找到 不可以多于 3台的文字, 可以多于3台



2007。 洁净空调版什么时候出现一个 “张三” 大侠? 为什么3G在 co.163 不活跃? 感觉可能是这里档次太底(起码比 hvacol 底, 不识好坏帖,精辟的回答淹没在类似灌水的贴中,没有人发现。打击了大侠的积极性。
2009 各暖通论坛都 一片死寂. 大家都热情不再拉. 3G好象已经隐退拉 .

后续在补充

[ 本帖最后由 jian2194 于 2009-3-4 15:46 编辑 ]
免费打赏
somebody665
2006年12月10日 14:00:27
2楼


工程上有相当一部分数据

是【经验数据】

几乎美什么理由



实际上都正吗做

事实上也行的通
回复
zhengshg1979
2006年12月11日 11:07:01
3楼
开孔率
回风口的风速 一般取 2m/s
回风口面积为 1.2*0.6*0.35/2=1.2*0.6*0.175=0.6*0.6*2*0.175
如果考虑设备遮挡的话,回风口的风速岂不是不是2m了?
回复
zhengshg1979
2006年12月11日 11:16:22
4楼
楼主担心的一次回风湿度超标的原因是因为加热量的不够是相对湿度减不下来,但是含湿量确是满足要求的。增大加热器的容量不能解决问题吗?
回复
zhengshg1979
2006年12月11日 11:18:19
5楼
第三个问题,看你们以前引用的一个做医院的博导说的特制的机组可以处理到11度,但是谁见过这种东东?多少排盘管
回复
zhengshg1979
2006年12月11日 11:21:28
6楼
第四个问题我觉得没有分别,湿盘管的工作环境恶劣的多,小对于干盘管而言,因此我认为满足湿盘管的一定可以满足干盘管,不过由于少了潜热的交换,全部都是温差交换,可能在选型上有一定的差异。
回复
zhengshg1979
2006年12月11日 11:23:14
7楼
用表冷盘管怎么实现定露点,谁能告诉我,不喷水的表冷器
回复
jian2194
2006年12月11日 15:49:44
8楼


开孔地板不是满布的话,好的设计应该避免设备遮挡. 满布的话设备遮挡不可避免.
回复
jian2194
2006年12月11日 15:50:34
9楼


工程上很多是什么理由. 不过感觉 17% 不是随便来的!
回复
jian2194
2006年12月11日 16:00:18
10楼


探讨的是自控思路. 原配置没有问题的情况下,可能会因为自控思路的不同,造成后期达不到设计要求..

国内的设计院,就是一张空调自控图纸,及原理说明. 针对简单的工程完全能满足,复杂点的呢?
台湾设计的(不是正规设计院的) 都没有原理说明. 在弱电的图纸上就标DI DO 等, 奇怪?PLC的程序根据什么写?
见过一个日本的设计. 空调自控原理说明 用WORD 写了几页, 感觉这样做弱电的才可能有依据写 PLC的程序.
回复
jian2194
2006年12月11日 16:01:59
11楼


好象8排的可以认为是 逆流 也许能处理到 比 12度底. 还没有特别注意让 厂家送运行参数!
回复

相关推荐