送分!!预作用喷水灭火系统中快速排气阀设置位置?是否还要电动阀?
富兰克
富兰克 Lv.7
2004年06月25日 15:43:05
只看楼主

《喷淋规范》规定:“干式和预作用系统的配水管道应设快速排气阀,有压充气管道的快速排气阀前应设电动阀”。该规定目的使干式系统、预作用系统在火警时,快速排气,缩短排气时间,使水在短时间内充满管道,使系统迅速投入运行。问题是无压没有充压缩气的管道(空管)上的快速排气阀前还设电动阀吗?普通阀门还要吗?充水时会不会漏水?快速排气阀设置位置在哪里?干管末端?支管末端?根据什么依据设多少个?

《喷淋规范》规定:“干式和预作用系统的配水管道应设快速排气阀,有压充气管道的快速排气阀前应设电动阀”。该规定目的使干式系统、预作用系统在火警时,快速排气,缩短排气时间,使水在短时间内充满管道,使系统迅速投入运行。
问题是无压没有充压缩气的管道(空管)上的快速排气阀前还设电动阀吗?普通阀门还要吗?充水时会不会漏水?
快速排气阀设置位置在哪里?干管末端?支管末端?根据什么依据设多少个?
免费打赏
hugs88
2004年06月28日 20:45:24
12楼
加速排气装置的作用,是火灾发生时干式系统喷头动作后,应尽快排出管网中的气体,使干式阀尽快动作,水源水顺利、快速地进入供水管网喷水灭火。其安装位置应靠近干式阀,可加快干式阀的启动速度,并应注意防止水进入加速排气装置,以免影响其功能。
见短信吧

回复

相关推荐

APP内打开