《喷淋规范》规定:“干式和预作用系统的配水管道应设快速排气阀,有压充气管道的快速排气阀前应设电动阀”。该规定目的使干式系统、预作用系统在火警时,快速排气,缩短排气时间,使水在短时间内充满管道,使系统迅速投入运行。问题是无压没有充压缩气的管道(空管)上的快速排气阀前还设电动阀吗?普通阀门还要吗?充水时会不会漏水?快速排气阀设置位置在哪里?干管末端?支管末端?根据什么依据设多少个?
《喷淋规范》规定:“干式和预作用系统的配水管道应设快速排气阀,有压充气管道的快速排气阀前应设电动阀”。该规定目的使干式系统、预作用系统在火警时,快速排气,缩短排气时间,使水在短时间内充满管道,使系统迅速投入运行。
问题是无压没有充压缩气的管道(空管)上的快速排气阀前还设电动阀吗?普通阀门还要吗?充水时会不会漏水?
快速排气阀设置位置在哪里?干管末端?支管末端?根据什么依据设多少个?
2楼
应与电器专业配合设计。。。。。,在预作用阀开启之前由控制器指令开启控制排气阀的电磁阀,排气阀即可排气。
干管末端设排气阀能在较短时间内排走气体,在水平管末端设置排气阀,当充水时管中少量剩余的气体被动态的水流推到水平管的末端,排气阀再次排气。以至排净管内气体。(立管设,水平管设)
回复
3楼
是电磁阀还是电动阀?空管系统的需要设电动阀吗
回复
4楼
在预作用阀开启之前由控制器指令开启控制排气阀的电磁阀,排气阀即可排气,也可使用电动排气阀,在系统动作同步启动排气阀,这些均应与电气工程师进行沟通后确定.
干管末端设排气阀能在较短时间内排走气体,在水平管末端设置排气阀,当充水时管中少量剩余的气体被动态的水流推到水平管的末端,排气阀再次排气,直至排净管内气体,立管及水平管均应设置排气阀,建议使用电磁排气阀配置效果较好.
回复
5楼
无压没有充压缩气的管道(空管)上的快速排气阀前可不设电动阀,普通阀门还要.
充水时漏水应更换排气阀.
快速排气阀设置位置在哪里?立管顶端或配水管末端 .
回复
6楼
快速排气阀前不要设电动阀,充气的管道设电动排气阀,管道的高处设排气阀有上下波动的管道在有积存空气的地方应设置排气阀。
回复
7楼
如果每个水平支管末端都设快速排气阀,数量岂不是很多?
如果只设在水平干管末端,支管排气怎么解决?
应该设在什么位置?数量多少为宜(设计依据)?阀门直径是否同管径?
回复
8楼
支管排气怎么解决?
支管那点气有什么影响.
回复
9楼
支管的排气阀不可不设,当充水时管中少量剩余的气体被动态的水流推到水平管的末端,必须启动排气阀才能保证快速排完管内气体.同时在考虑阀门数量的同时应考虑设计要求的排气动作时间,如要求不高可考虑在局部减少排气阀.但最不利点不能减少
回复
10楼
应在水平配水干管末端设快速排气装置,该装置由电磁阀和快速排气阀组成
回复
11楼
楼上的朋友,支管的排气阀设在那?
回复