支持的顶 以后还后好东东 30HXC机组运行参数范围序号 名称 最小值 标准工况 最大值1 水路进水压力 0 <1.0Mpa 1.0MPa2 水路压差 0.04Mpa 0.04Mpa<P<0.1Mpa 0.1Mpa3 冷水进水温度 6.8 oC 12 oC 21 oC4 冷水出水温度 4 oC 7 oC 15 oC5 冷却水进水温度 20 oC 30 oC 42 oC
30HXC机组运行参数范围
序号 名称 最小值 标准工况 最大值
1 水路进水压力 0 <1.0Mpa 1.0MPa
2 水路压差 0.04Mpa 0.04Mpa<P<0.1Mpa 0.1Mpa
3 冷水进水温度 6.8 oC 12 oC 21 oC
4 冷水出水温度 4 oC 7 oC 15 oC
5 冷却水进水温度 20 oC 30 oC 42 oC
6 冷却水出水温度 25 oC 35 oC 45 oC
7 现有能量 0 100 100
8 排气压力 500kpa 850kpa 1580kpa
9 吸气压力 200kpa 270kpa 350kpa
10 油压差 100kpa 260kpa 1380kpa
11 排气温度 20 oC 50 oC 80 oC
12 吸气温度 1.1 oC 5.5 oC 15 oC
13 电机温度 室温 80 oC 110 oC
14 过热度 6 oC 10 oC 18 oC
15 EXV开度 0 100 100
16 蒸发器液位 0.3 1.8 3(此项只对老机组而言)