如题!!高手请发表言论

如题!!
高手请发表言论
免费打赏
shaoyang821104
2006年12月06日 10:48:41
2楼
首先保证线路不短路啦。。。。对于分正负级的系统还要注意不要把部分设备的正负级接反,打开控制器以后看看控制是否报丢失故障之类的错误,如果报,就按照编码查找一下,排除故障,只要控制器可以把安装的探测器、模块等等都带起来,就可以根据实际情况进行编程调试啦
回复
dsgtzy
2006年12月06日 14:18:25
3楼
按照地址编码检查各类设备,排除故障,接线是否存在问题,各联动系统是否启动,切非是否正常,剩下的就看你和当地消防验收的关系了。
回复
bly5621
2006年12月12日 10:29:51
4楼
如果要是环路系统该注意哪些?