增加电容来提高功率因素,减小无功功率,在有功功率不变的情况下,那减小的无功功率量是不是就是节省的电能?重要换算?
增加电容来提高功率因素,减小无功功率,在有功功率不变的情况下,那减小的无功功率量是不是就是节省的电能?
重要换算?
2楼
我认为应该是节能,补偿后,视在功率降少了。
但用户的电费没省,有功没变,kWh不变。
公式见《工业与民用配电设计手册》P21页
回复
3楼
应该不节能!!!电网提供的总的能量不变!!!
回复
4楼
除了减少有功损失外
如果国家不收力率电费,就不能节能了
这个节能大部分是指力率电费的减少或消除
回复
5楼
提高功率因数可以减少线路及变压器的损耗,可以节约一部分电能。提高功率因数可以避免电业局增收利率电费,不被罚款。提高功率因数节能只是他的一个作用,出此之外他还可以提高变压器带载能力、减少线路变压器发热、减小电压降等等。
wym_77218@126.com qq:583379768
回复
6楼
我们这,到0.9以上供电局就奖励了,直接冲减电费。
回复
7楼
谢谢各位大侠,小弟了解了
回复
8楼
无功多,电能利用率低,比方说一台变压器,500kVA,可以供500kW,当无功等于0时,
但当无功功率要是有300kar,那有功就供不了这么多了。
回复
9楼
论述非常全面,学习了.
回复
10楼
我这里一台200KVA的变压器,实际只有20到30KW的用电量,怎么提高功率因数啊?
变压器空载,高压计量显示功率因数是0.1多点,是不是不正常啊?用电时无功跑飞快是怎么会事?
回复
11楼
当变压器空载时,不要切断补偿电容。
当负荷很小或变压器空载时,低压补偿的电流取自低压进线,自动补偿控制器检测到cosφ已经很高,但变压器本身的无功检测不到,建议在补偿柜强行接入一组电容器(一组电容器不受控制器控制,长期在运行状态),以补偿变压器的无功损耗。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-4-26 08:50 编辑 ]
回复