10/400变压器标准低压侧应该是400伏用数字式万用表实测是三相424伏单相241伏电压是不是有点高这样对表的计量和用电设备有什么影响求帮忙解释一下谢谢了
10/400变压器标准低压侧应该是400伏用数字式万用表实测是三相424伏单相241伏电压是不是有点高这样对表的计量和用电设备有什么影响求帮忙解释一下谢谢了
2楼
有没有专家帮解释下
回复
3楼
有没有测下10KV呢?是偶尔还是一直是这样?10KV的问题就找供电局,变压器的问题自己调压。
回复
4楼
一直就这样电压过高对记量有无影响
回复
5楼
国家供配电质量标准是这样规定的:电压范围在额定电压的-5%~+10%
用户终端变压器低压侧的额定电压是400V,那么,电压在380~440V范围内是正常的,424V的电压是在非常理想的范围内!
相电压的额定值是400/1.732=230.95V,那么电压219.4~254V范围内是正常的,241V同样是在非常理想的范围内!
回复
6楼
不是在低压出线侧量的是在用电社备插座上量的电压
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
地下室区管的解释还不满意吗?
回复
11楼
供电质量是在供电设备的输出端衡量,若要在用电设备的输入端衡量,那与用电设备(主要指变压器)可调节范围的选择有关。
计算一下也可以:220V的-5%~+10%是209~242V,“单相241伏”也在正常范围内。
380V的-5%~+10%是361~418V,“三相424伏”是偏高,但这与负载太小有关。
回复