架空线路双层设计时出线电缆与架空线的面积怎么匹配?
11笨笨11
11笨笨11 Lv.2
2006年12月05日 14:25:32
只看楼主

各位 ,小弟正在做架空线路的负荷转移改造,需要自变电站新出线,但不知道出线电缆怎么选择,架空使用导线为JKLYJ/QN-185*3,电压等级为10KV,电缆长度大约是200m。

各位 ,小弟正在做架空线路的负荷转移改造,需要自变电站新出线,但不知道出线电缆怎么选择,架空使用导线为JKLYJ/QN-185*3,电压等级为10KV,电缆长度大约是200m。
免费打赏
chiu
2006年12月05日 19:23:13
2楼
不必考虑所谓匹配,也许那“架空使用导线为JKLYJ/QN-185*3”就不一定合理。按规划要求即可,若无要求,建议参照当地一般情况。比如我们这里几年前变电站10kV电缆出线均为3*240,前几年都是3*300,今年开始3*400。
回复
hkgd8848
2006年12月07日 23:13:13
3楼
2楼层的绝对错误,电缆的截面是架空线匹配的,按照载流量来计算。
185的绝缘线配300的铜芯电缆,YJV22-3*300的,240的绝缘线配400的铜芯电缆。
回复