不超100m住宅是否要装航空障碍灯
hysxp811
hysxp811 Lv.3
2012年06月11日 10:54:41
来自于照明工程
只看楼主

我们有一个不超过100米的住宅建筑,是否要装航空障碍灯呢?问了好多部门,都没有明确答复。哪位大侠知道呢?

我们有一个不超过100米的住宅建筑,是否要装航空障碍灯呢?问了好多部门,都没有明确答复。哪位大侠知道呢?
免费打赏
muyuyao
2012年06月18日 18:47:08
32楼
建筑超过一定高度就要装吧 跟是否在航道无关

-------我们这里某前年新建的住宅小区都是6层的多层建筑,在航道上,民航部门要求必须装航空障碍灯!!!
回复
sijiyanyin_1
2012年06月19日 18:28:04
33楼
《民用建筑电气设计规范》
10.3.4 自机场跑道中点起、沿跑道延长线双向各15km、两侧散开角各10度的区域内,障碍物顶部与跑道端点连线与水平面夹角大于0.57度的障碍物应装设航空障碍标志灯。

10.3.5航空障碍灯的设置应符合下列规定:
1 障碍标志灯应装设在建筑物或构筑物的最高部位。当制高点平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设障碍标志灯外,还应在其外侧转角的顶端分别设置。
2 障碍标志灯的水平、垂直距离不宜大于45m。
3 障碍标志灯宜采用自动通断电源的控制装置,并宜设有变化光强的措施。
5 障碍标志灯的设置应便于更换光源。
6 障碍标志灯电源应按主体建筑中最高负荷等级要求供电。
回复
苏格兰勇士
2012年06月20日 11:01:08
34楼
必须设航空障碍灯啊
回复
d282669744
2012年06月20日 17:17:03
35楼
貌似和在不在航道真的没有关系的
回复
hwy007
2012年06月21日 10:59:06
36楼
明确的要求是在航线上才设,但随城市发展,存在今后使用直升机的可能,应该设置。
回复
ご烟yu夕阳ご
2012年06月21日 19:04:42
37楼
超过45M都要装 并且装的灯能从空中看出建筑物的大致造型
回复
scsnlibo123
2012年06月22日 12:07:15
38楼
应该装航空障碍灯
回复
ssqqugamd
2012年06月23日 19:35:18
39楼
与航道没多大关系,它是从低空安全考滤滤
回复
el-jiang
2012年06月25日 22:03:24
40楼
回复
mente521
2012年06月26日 10:07:39
41楼
回复

相关推荐